冷水机不循环的问题,美森制冷给您分析一下常见原因和解决办法:

1. 先检查水泵是否正常运转:

- 听水泵有无运转声音,摸电机外壳是否发热

- 确认电源接线牢固,电压稳定(380V±10%)

- 叶轮卡死时需拆泵清理杂质

2. 排查管路系统:

- 检查Y型过滤器是否堵塞(建议每季度清洗)

- 确认阀门开启状态,特别是手动阀是否全开

- 检查管道有无明显折弯或气囊现象

3. 检查控制系统:

- 查看压力表显示是否在正常范围(0.2-0.6MPa)

- 测试水流开关是否正常触发

- PLC控制的需检查输出信号是否正常

建议处理步骤:

① 断电后先清洗过滤器

② 手动盘动水泵轴确认灵活性

③ 逐段检查管路通畅性

如果自行检查后仍不能解决,建议联系专业维修人员处理系统气堵或冷媒问题。平时注意保持水质清洁,定期保养能有效预防这类故障。